风冷压缩机停机

发布于:2010-07-07 19:27:07 来自:暖通空调/零基础学地暖 41 4910 [复制转发]
22KW风冷压缩机,高温库用.环境温度35度,晚上能正常启动.白天无法正常开机,一般在开机3-5分钟停,显示过载.该如何处理

全部回复(41)

只看楼主 我来说两句
  • zhanghuihanxue
    冷凝器放大。风扇变大。或者白天在冷凝器上不停的喷淋常温或低温的自来水。
    2010-12-23 15:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • ykmnm
    ykmnm 板凳
    室外机是不是装在空气不流通的地方啊,晚上换热负荷够了,白天环境温度高了,换热负荷不够,高压报警。
    建议洗洗换热器,检查风机。把室外机移位置。
    如果室外机放在通风良好的地方的话,1、换热器脏了,2风机不能正常运行。3前两者都没问题的话就说明你室外机配的小了。
    2010-08-24 13:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • gaowujie88
    gaowujie88 地板
    路过学习
    2010-08-10 22:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • liwenguo1982
    如果是风冷设备,环境温度、冷凝器、制冷量都需要看的。
    2010-08-08 16:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • hqh1981
    hqh1981 5楼
    凝器是否很脏
    2010-08-07 20:31:07

    回复 举报
    赞同0