比如馈线屏的塑壳断路器应该是计算电流的几倍,我记得以前好像看过是1.25倍到1.5倍(如果是框架断路器,又是几倍到几倍呢,也是一样的吗?),但不记得出处了,不知是否对,如果按这样选下来的话,断路器还要保护电缆(电缆的额定电流要大于断路器的额定电流),那电缆不是要选的很大?比如现有一个馈线回路,计算电流是370A,那就要选500A的断路器,如果选4*185的电缆,电缆额定电流就小于500A,这样断路器就不能起到保护电缆的作用,不知我说的对不对,高手解答,谢谢!
请高手以370A的计算电流来选一下你们的断路器和电缆要用多大的?
全部回复(59 )
只看楼主 我来说两句-
啥名嘛
沙发
2020-04-05 21:34:05
赞同1
-
同道者已难寻
板凳
断路器是计算电流的1.25倍,电缆的载流量*0.7要大于计算电流就行
2016-12-26 09:07:26
赞同0
加载更多借楼问一下,这里电缆选定了之后,还需要考虑电缆载流量的修正系数吗?比如温度、热阻、穿管并排敷设、桥架敷设这些系数。