土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 母线穿越功率如何确定
在校核变电站母线载流量时,除考虑本站负荷外,还必需加上穿越功率,请教:确定穿越功率的边界条件。

全部回答(11 )

  • shao7530893
    原则上说:主要受所带(即转出)负荷的大小决定.但是一般建设初期主要是根据所带线路输送功率决定,因为线路是决定负荷大小的关键因素,至于CT及QF是可以更换的,只能说起到限制.
    部队之处请谅解.
    2008-12-25 15:52:25 来自 PC 评论 举报
  • taurusleung
    穿越功率哪个电压等级都有会出现
    2008-12-17 23:01:17 来自 PC 评论 举报
  • taurusleung
    基本同意3楼
    确定变电站的接线方式时有时要考虑母线需要承受的穿越功率.
    两个同电压等级的变电站之间存在联络线,两个变电站均有电源接入点,其中一个变电站B失去电源接入点B时,该站只是通过另外一个电源点A,经过另外一个变电站A通过两个变电站之间的联络线供电.此时变电站A的母线承受的穿越功率可简单的理解为变电站B的全站容量(当然前提是再没有其他的联络线了).穿越功率可根据潮流计算得到.这个是系统方面的东西.
    线径的大小和断路器容量起到限制输送容量大小的作用,并非限制穿越功率的大小,容量或线径过小,就满足不了穿越功率的要求.也就是说,系统接线就是那样,穿越功率就是那么大了,能不能满足系统要求就要看容量或线径了,线径的输送容量不够,就要加大线径,同样断路器容量也相似.
    2008-12-17 23:00:17 来自 PC 评论 举报
  • zcliang_007
    来这是为了学习了解一下。
    2008-12-14 09:10:14 来自 PC 评论 举报
  • wuzhaodq
    楼主所说的穿越功率就是指:在环网配电中流经的环网电流,不包括本地电流.一般是10KV高压.
    2008-11-14 20:42:14 来自 PC 评论 举报