电气工程
\
输变电工程
\
母线穿越功率如何确定
母线穿越功率如何确定
在校核变电站母线载流量时,除考虑本站负荷外,还必需加上穿越功率,请教:确定穿越功率的边界条件。
发布于
2005-10-12 15:25:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
shao7530893
原则上说:主要受所带(即转出)负荷的大小决定.但是一般建设初期主要是根据所带线路输送功率决定,因为线路是决定负荷大小的关键因素,至于CT及QF是可以更换的,只能说起到限制.
部队之处请谅解.
2008-12-25 15:52:25
来自 PC
评论
举报
taurusleung
穿越功率哪个电压等级都有会出现
2008-12-17 23:01:17
来自 PC
评论
举报
taurusleung
基本同意3楼
确定变电站的接线方式时有时要考虑母线需要承受的穿越功率.
两个同电压等级的变电站之间存在联络线,两个变电站均有电源接入点,其中一个变电站B失去电源接入点B时,该站只是通过另外一个电源点A,经过另外一个变电站A通过两个变电站之间的联络线供电.此时变电站A的母线承受的穿越功率可简单的理解为变电站B的全站容量(当然前提是再没有其他的联络线了).穿越功率可根据潮流计算得到.这个是系统方面的东西.
线径的大小和断路器容量起到限制输送容量大小的作用,并非限制穿越功率的大小,容量或线径过小,就满足不了穿越功率的要求.也就是说,系统接线就是那样,穿越功率就是那么大了,能不能满足系统要求就要看容量或线径了,线径的输送容量不够,就要加大线径,同样断路器容量也相似.
2008-12-17 23:00:17
来自 PC
评论
举报
zcliang_007
来这是为了学习了解一下。
2008-12-14 09:10:14
来自 PC
评论
举报
wuzhaodq
楼主所说的穿越功率就是指:在环网配电中流经的环网电流,不包括本地电流.一般是10KV高压.
2008-11-14 20:42:14
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(11条)
相关推荐
liu80906
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
142
粉丝
1
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
10.99 万条内容 · 417 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
部队之处请谅解.
