无刷励磁,转子接地保护采用的是乒乓切换采样式原理。两只检测转子绝缘用的碳刷在励侧。大轴接地在汽轮机侧。励侧的轴承渗油,一直较脏。有时候会报转子一点接地。但是一般就是瞬间就好了。原来觉得大概某个碳刷接触不好引起的。也没有太在意。
转子接地嘛,一般很少碰到。干了运行十来年连一点接地都没有见过的大有人在。巧的是,昨天让我给碰上了。还是两点接地。跳机了。然后,查看事件记录,一点接地后20多秒紧接着两点接地。保护出口跳掉了出口开关和励磁开关。停下来检查,看到励端滑环与轴结合部位灰尘较多。摇了下绝缘倒是真的不好。就用干布搽了下,绝缘就上来了。最后开机,正常。这样,应该就是这个原因了。看来,将来是要常常把这里的油灰搽干净了才行。
但是,我后来看了下别家的保护装置,一般可以设置有延时,转子一点接地延时一段时间再报警。同样,两点接地通过二次谐波电压达到定值(7V)判断确认二点接地后延时一秒跳机而不是通过单纯判断电阻值。而我厂采用的保护WDZ451没有延时。也不判断二次谐波电压。直接就跳机了。
哪位同仁有类似经验吗?能说说吗?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • pc990504@co163
    今天又看了下,判断机端电压中二次谐波分量的方式对于旋转励磁系统的发电机也是不完善的。在停机过程中,定子残压保持的时间比较长,而且频率也不是50HZ了,也容易误动作。
    看来什么原理都有它的优缺点,也只有区别对待。尽量去避免误动发生的条件了。
    现在已经规定,定期清理滑环污垢,因为也有反映说大轴接地碳刷未真正接地和接轴不良也会造成误发信,准备将未接地的接轴碳刷接地和清理调整接轴碳刷压力。
    2005-10-13 08:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • pc990504@co163
    想问下四楼的。乒乓式的正如你说的,不断的计算接地电阻。但是你说没有自动投入两点接地的功能是不对的。我这里有几个厂家的保护装置的说明书,它们实现的原理是计算接地电阻,一旦达到定值,就报转子一点接地。然后,保存这个电阻值,继续计算,然后发现电阻发生变化与第一个电阻差值达到定值后(正如你说的反映接地位置变化),就报两点接地然后保护出口跳闸。
    还有,我看过四方的保护装置,一点接地采用的也是乒乓式的,然后,达到一点接地定值后延时报警,自动投入二次谐波电压判断。达到定值后,经过延时,跳掉出口开关。