土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求教,地源热泵室外埋管的长度计算
请问高手们地源热泵的室外埋管HDPE高密度聚乙烯管DN32每米按多少瓦计算呢?地点在北京平谷,冲积平原,地下水深10米。
还有打孔要多深呢?

全部回答(7 )

  • wynf3
    管内流速0.3m/s做热响应实验测定换热量
    2005-10-23 20:18:23 来自 PC 评论 举报
  • ningsf98


    一般多大管内流速才能有这个换热量啊,以及怎么测定方法啊.

    2005-10-21 23:21:21 来自 PC 评论 举报
  • yony_fhp
    我们专做地源热泵设计及提供美国原装进口地源热泵机组,需要了解的话请联系我!
    yony625@126.com
    2005-10-21 15:32:21 来自 PC 评论 举报
  • zhaojizhen
    基本同意4楼意见。
    井深一般60米左右,太深钻井及下管费用显著增高,如采用单U,则每口井换热量约为1冷吨,
    双U换热量乘以1.1-1.3的系数。初期方案可参考此值进行估算,具体数值还要打试验井进行测定
    直埋管部分一般采用De32PE管。井距4-5米
    2005-10-21 12:51:21 来自 PC 评论 举报
  • wynf3
    北京大概是60w双U管de32。同一地区有时地质却不一样,最好做热响应实验,然后模拟整个系统稳定性。
    2005-10-14 21:13:14 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.62 万条内容 · 235 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10