暖通空调
\
热泵工程
\
求教,地源热泵室外埋管的长度计算
求教,地源热泵室外埋管的长度计算
请问高手们地源热泵的室外埋管HDPE高密度聚乙烯管DN32每米按多少瓦计算呢?地点在北京平谷,冲积平原,地下水深10米。
还有打孔要多深呢?
发布于
2005-10-12 10:35:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wynf3
管内流速0.3m/s做热响应实验测定换热量
2005-10-23 20:18:23
来自 PC
评论
举报
ningsf98
一般多大管内流速才能有这个换热量啊,以及怎么测定方法啊.
2005-10-21 23:21:21
来自 PC
评论
举报
yony_fhp
我们专做地源热泵设计及提供美国原装进口地源热泵机组,需要了解的话请联系我!
yony625@126.com
2005-10-21 15:32:21
来自 PC
评论
举报
zhaojizhen
基本同意4楼意见。
井深一般60米左右,太深钻井及下管费用显著增高,如采用单U,则每口井换热量约为1冷吨,
双U换热量乘以1.1-1.3的系数。初期方案可参考此值进行估算,具体数值还要打试验井进行测定
直埋管部分一般采用De32PE管。井距4-5米
2005-10-21 12:51:21
来自 PC
评论
举报
wynf3
北京大概是60w双U管de32。同一地区有时地质却不一样,最好做热响应实验,然后模拟整个系统稳定性。