地下车库的配电室需排烟吗
地下车库的配电室需排烟吗
河北的一个工程,变配电室位于地下车库,审图公司的让设排烟,但是我们以前的类似的工程只设了通风,消防也都过了,请各位谈谈当地的做法
发布于
2005-10-11 18:20:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
fxh8
配电房的规定是要设置独立的通风防排烟系统,我们这边是用一个带温控器的控制箱来控制壁式的排烟机的.
2005-10-26 20:32:26
来自 PC
评论
举报
lwy9988
有通排风一般来说就可以了啊!
消防可以验收通过就可以了吧!
2005-10-16 16:09:16
来自 PC
评论
举报
goodluck_lxf
深圳的做法,超过50平米的配电间设排烟,小于则做通风
2005-10-15 13:31:15
来自 PC
评论
举报
awxue
补充一个配电室不做机械排烟的规范依据,请见《人民防空工程设计防火规范》GB 50098的条文说明6.1.2,对“经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅”,列举一些例子是:“商场、医院、旅馆、餐厅、公共娱乐场所、会议室、书库、资料库、档案库、贵重物品库、计算机房等。”其中,没有列出配电用房。
2005-10-14 08:41:14
来自 PC
评论
举报
sunmy1983
什么是甲方乙方啊,别人让搞就得搞,除非你是甲方.
做乙方就是让甲方满意
2005-10-13 21:59:13
来自 PC
评论
举报