河北的一个工程,变配电室位于地下车库,审图公司的让设排烟,但是我们以前的类似的工程只设了通风,消防也都过了,请各位谈谈当地的做法

全部回答(11 )

  • fxh8


    配电房的规定是要设置独立的通风防排烟系统,我们这边是用一个带温控器的控制箱来控制壁式的排烟机的.
    2005-10-26 20:32:26 来自 PC 评论 举报
  • lwy9988
    有通排风一般来说就可以了啊!
    消防可以验收通过就可以了吧!
    2005-10-16 16:09:16 来自 PC 评论 举报
  • goodluck_lxf
    深圳的做法,超过50平米的配电间设排烟,小于则做通风
    2005-10-15 13:31:15 来自 PC 评论 举报
  • awxue
    补充一个配电室不做机械排烟的规范依据,请见《人民防空工程设计防火规范》GB 50098的条文说明6.1.2,对“经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅”,列举一些例子是:“商场、医院、旅馆、餐厅、公共娱乐场所、会议室、书库、资料库、档案库、贵重物品库、计算机房等。”其中,没有列出配电用房。
    2005-10-14 08:41:14 来自 PC 评论 举报
  • sunmy1983
    什么是甲方乙方啊,别人让搞就得搞,除非你是甲方.
    做乙方就是让甲方满意
    2005-10-13 21:59:13 来自 PC 评论 举报