土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教:这样的回用方案可行吗
炼油厂含油污水回用方案:
调节罐――隔油――一级气浮――二级气浮――匀质罐――A/O生化――二沉池――混凝沉淀――吸水池――生物砂滤――监控池――回用。请教这样的方案可行吗?

全部回答(2 )

  • llmllz
    混凝应该在二沉池前.
    2005-10-17 14:18:17 来自 PC 评论 举报
  • lmzgps2004
    基本同意,混凝可加在二沉池之前.
    2005-10-12 12:19:12 来自 PC 评论 举报