柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]

柱头模板拆除后发现异常.JPG

全部回复(286)

只看楼主 我来说两句
  • newline
    newline 沙发
    不是拆模过早,梁底模都拆过了,时间不会太短了。应该是砼浇筑时,振捣不到位,出现漏振。现场没有管理人员看管,拆模后又私自涂抹。已经算是质量事故了。
    首先要将涂抹的部分全部清除(同时要对四周的梁板进行支撑加固),看具体情况进行处理或加固。
    以后要加强现场管理。
    2010-11-24 20:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • zmtxwd
    zmtxwd 板凳
    严重怀疑这个柱子是空心的。
    2010-11-24 19:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • vftaywff
    vftaywff 地板
    这是严重的质量缺陷,如处理不好会影响结构安全或使用寿命,所以应会同有关单位出具书面方案处理。
    2010-10-07 09:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • shxuanru
    shxuanru 4楼
    应该是梁柱板节点钢筋过密加振捣不密实吧
    2010-10-05 22:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • shxuanru
    shxuanru 5楼
    柱与梁板混凝土之间歇时间过短,还未等柱混凝土收缩,就直接浇筑梁板混凝土
    2010-10-05 22:15:05