土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 问题请教:差动保护

问题请教:差动保护

发布于:2010-07-04 11:07:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
当主变高压侧CT出现故障时,引发保护动作的话,是不是主变的差动和母线的差动同时都动作呢?请高人指教!

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • shangshanruoshu1
    两套保护的CT是独立的我知道,但是他们之间应该是没有死区的。但是故障要是发生在他们保护范围的重叠区时,是不是两个保护都要同时动作啊?请大侠们指点迷津。
    2010-07-08 01:27:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多