PT的一次断相问题

发布于:2005-10-11 00:06:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
PT一次熔断器熔断,二次电压与一次故障接地,二次电压有什么差别吗????

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhenbao_jinan
    刚差到资料,与大家共享.
    1.首先设定一次额定相电压为U1(=Ue/根3),二次副绕组额定相电压电压为U2(=100V/根3),二次辅助绕组额定相电压为U3(=100V或者=100V/3).
    2.首先说明:中性点接地系统PT二次辅助绕组额定电压为100V,中性点不接地系统PT二次辅助绕组额定电压为100/3V.
    3.当一次任何一相熔断,其二次副绕组为零,其他二次副绕组为U2,开口三角为U3.

    注明:以上是对于采用三台单相三绕组的PT,如果用一台三相五柱式PT,因三个铁芯柱及两个边轭之间有磁路联系,不能简单的说明,需要通过断相试验得知.
    2005-10-19 22:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    对,我没有说清楚,我说的是系统中性点接地与不接地
    2005-10-12 19:25:12

    回复 举报
    赞同0