水电站投运15年了,现在各处存在老化现象。特别是供水系统锈蚀严重,去年和今年出现过技术供水管沙眼出水现象。60多米的水头!要全部更换暂时不可能,有什么方法可以及早发现问题,防止事故的产生?超声波测厚也许可行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
lizhenbao_jinan
沙发
刚差到资料,与大家共享.
2005-10-19 22:08:19
赞同0
-
lizhenbao_jinan
板凳
对,我没有说清楚,我说的是系统中性点接地与不接地
2005-10-12 19:25:12
赞同0
加载更多1.首先设定一次额定相电压为U1(=Ue/根3),二次副绕组额定相电压电压为U2(=100V/根3),二次辅助绕组额定相电压为U3(=100V或者=100V/3).
2.首先说明:中性点接地系统PT二次辅助绕组额定电压为100V,中性点不接地系统PT二次辅助绕组额定电压为100/3V.
3.当一次任何一相熔断,其二次副绕组为零,其他二次副绕组为U2,开口三角为U3.
注明:以上是对于采用三台单相三绕组的PT,如果用一台三相五柱式PT,因三个铁芯柱及两个边轭之间有磁路联系,不能简单的说明,需要通过断相试验得知.