一直有一个疑问,盼望能得到高手的指点!如果:上级使用Icu=36KA,In=100A的塑壳断路器,那么下级选择Icu=6KA, In=80A的微型断路器是否合适?再如:上级使用Icu=36KA,In=100A的塑壳断路器,下级使用Icu=10KA, In=100A的微型断路器是否合适?如果照上面所述,是否以上2种情况都具备选择性?如上下级Icu的值差别很大,是否会影响下级的产品动作或保护!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lfxue
沙发
:victory:
2010-07-03 19:19:03
赞同0
-
雨后悠悠看晚晴
板凳
是的,确实还跟时间有关。但是,是否具有选择性,是根据断路器是否同时断开来判断。你说的那个"当下级的微断发生短路时,如果微断没有跳开"一般不会这样设计,除非特殊情况,这样也失去了选择性。