设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。
补充一点,四极开关为漏电开关,插座所带负荷为热水器
发布于
2010-07-02 21:13:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(115 )
haotv
,尤其是《水》这东西
2015-05-06 18:32:06
来自 PC
评论
举报
房哥哥
我靠,挖坟了,快跑~~~
2014-11-06 17:18:06
来自 PC
评论
举报
房哥哥
如果是三相+地线,还能形成回路吗?所以,我觉得应该三相+零线?
2014-11-06 17:17:06
来自 PC
评论
举报
c168_com
肯定是3相+接地线,如果是五线的,才带零线。
2013-08-16 22:24:16
来自 PC
评论
举报
gychint
按照插座来接的话,应该是接三相+地线,但是四极断路器的N相就没的接线,这会是个隐患。