土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ 终于用ETABS做了一张图

终于用ETABS做了一张图

发布于:2010-06-30 23:04:30 来自:建筑结构/ETABS 111 25904 [复制转发]
近来做一个20层的酒店,由于是是L型平面,有诸多不规则,故多做几个模型计算,先用PKPM建模,再导入GSCAD,又从GSCAD导出模型到ETABS,但对这个导入的ETABDS模型很不满意,要调整的工作量太大,于是干脆直接在ETABS里把导入的模型全选后删除,重先对着建筑图再次建轴网,布构件荷载,利用原有的材料和其它参数,直接在ETABS里面建成模型,计算后查看总信息发现地震周期大于pkpm、gscad的,但周期比是很接近的,再导入cks里折腾一会,哈哈终于生成了一张ETABS计算后出来的梁平法图,再生成CAD图,在TSSD里把字体转换成tssd_norm,感觉顺眼了些(详见附件中的图)。剪力墙的施工图在CKS中怎样生成却没发现,或许是手工画吧。
三种模型中剪力墙和连梁刚度比较:ETABS<PKPM<GSCAD,不过前二个的比较接近,GSCAD的剪力墙刚度超强,连梁也是,直接导至的结果是连梁配筋远大于前二者,甚至和剪力墙相接的框架梁负筋达到120cm2,真是不可思议。
这次能在ETABS中建模计算也非常得益于“主要计算参数在ETABS中的实现及重要设计指标的输出”这篇文章,在此深表感谢。另外在具体运作中发现其中的第5、6、7项难以操作,因为点一二根构件进行覆盖项修改还好说,但全部有成千上万根构件又怎能一一点取进行覆盖项修改呢?还是国产软件操作方便。另外该文中第3项中所提[应该还要改二轴的抗剪面积],具体怎样改呢?希望原作者看到本帖能给解答。
附件内容:三个软件的模型,ETABS计算生成的梁平法图等。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(111)

只看楼主 我来说两句
  • hydong20021030
    ETABS一直在说自己历害,PKPM里的配筋简图帮助文件里也说参照ETABS,“SATWE软件参考ETABS的方法,给出了如何判断一个周期是扭转振动周期还是平动振动周期的方法。”“SATWE软件参考ETABS的方法,引进了振型有效质量概念”,ETABS 的重要地位可见一斑,结构人有空也应该学习学习它。
    但由于我们一般都用习惯了国产软件,对这些软件的操作习惯许多人一直难以适应,由于里面的参数设置是针对构件的,不象我们的是在整个的参数栏里集中设置,我一开始学的时候对材料的设置都绕好大弯,才理出些眉目,实际使用中梁荷载的输入也是大问题,因为它要求一根梁建模时不能在梁交点处断开,不象PKPM等那样由节点分开几段梁,计算后自动合并成一根梁。平面中梁荷载也没数值显示,虽然可在3D图中看,但是当工程体积大的时候查看是不方便的。
    另外今天我发现梁弯矩图有正有反,是怎么回事呢,终于在查看了梁的I、J节点后弄清楚了,输入梁时要按从左到右,从下到上的顺序输入,然后计算完在 菜单选项/弯矩图在受拉边,这样查看弯矩图和其它内力图时才和PKPM等一样。
    2010-07-01 21:05:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(111条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

ETABS

返回版块

1.67 万条内容 · 22 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基于ETABS的结构地震响应.PDF

论文简介: 基于ETABS的结构地震响应.PDF 附件名:20106281277687548123.zip 文件大小:202K (升级VIP 如何赚取土木币)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10