2005.10.7-----上午11:26

在电厂电机试运时,有一台磨煤机因负序电流动作跳闸,跳闸时已运行20多分钟.请大家说说有那方面的原因

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • lizhenbao_jinan


    30%的值是不是测量电流的30%,就是额定电流的30%
    2005-10-09 16:46:09

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    600MW机组磨煤机,用的是ABB的REX521综保.负序电流采用反时限,公式为:t=K/(I2的平方-I1的平方)

    定值:K=30 I1=0.18

    CT变比为1/100,取A C两相.

    定值有问题吗?
    2005-10-09 10:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 地板
    如果电机及电缆没有发生不对称短路,问题就可能出现在保护整定或接线上了。
    2005-10-08 18:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 4楼
    2
    2005-10-08 17:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 5楼
    如下图:
    2005-10-08 17:30:08

    回复 举报
    赞同0