土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 请教个水池问题?

请教个水池问题?

发布于:2010-06-29 09:17:29 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 18 13905 [复制转发]
现有一个水池,打算在中间加一道隔墙,隔成两个水池,请问 怎么才能防漏?谢谢大家

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • zc541598614
    zc541598614 沙发
    受力钢筋植筋,原底板上开槽口,深度不要太深,新旧混凝土接触面按施工缝处理,微膨胀混凝土,高一级标号 底板加腋。
    2011-03-23 14:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • suntianxin
    suntianxin 板凳
    底板是连在一起的,隔墙与底板连接和赤壁和底板连接一样
    2010-12-24 17:19:24

    回复 举报
    赞同0
  • yangdzh29
    yangdzh29 地板
    植筋做隔墙,转角配筋加腋,然后对接缝处做防水处理,抹防水砂浆
    2010-12-22 17:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • huang_siming
    我做过,受力钢筋植筋,原底板上开槽口,深度不要太深,新旧混凝土接触面按施工缝处理,微膨胀混凝土,高一级标号 底板加腋。这样的改造项目金属止水带无法施工。
    2010-12-21 08:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhimao
    hanzhimao 5楼
    见02J301地下建筑防水构造,应采用金属止水带
    2010-12-18 21:22:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.18 万条内容 · 85 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个水池问题?

现有一个水池,打算在中间加一道隔墙,隔成两个水池,请问 怎么才能防漏?谢谢大家我的意思是 有个老水池,把水池在中间加个隔墙,隔墙与侧壁和底板怎么处理?防漏?[ 本帖最后由 czhmcl 于 2010-6-29 15:58 编辑 ]