土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料 \ 现浇混凝土柱子,中间地段出现空的,怎么办?

现浇混凝土柱子,中间地段出现空的,怎么办?

发布于:2010-06-28 19:56:28 来自:建筑设计/建筑资料 79 24781 [复制转发]
本人工地上,现浇柱子(C20,8米高.)在腰梁下面出现空的(大概位置见图,有个圆圈起来地方,大概有80公分高都是空的),当时是在木模板上敲了才知道的,而且是柱子上面都已经浇完
请问这个事情怎么解决,如果放在第二天处理会不会不好
注:厂房,2层楼,一层8米
现已修补,用高一级的混凝土浇注,但是没凿
本人不是施工员,是跟施工员学习的,他说这样行的

[ 本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-7-2 22:51 编辑 ]

20100628008.jpg

全部回复(79)

只看楼主 我来说两句
  • ghgkm
    ghgkm 沙发
    cof1505183849609 发表于 2017-9-12 10:49 混凝土平台上要安轨道,实际打平台的高度比安轨道的高度高了一点,就用机械打了一些,由于打的过大,打到 …打凿的不多的话,砼不好浇筑,采用专业灌浆砂浆试试吧
    2017-09-12 15:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • cof1505183849609
    ghgkm 发表于 2010-7-1 15:17 好象屋顶只是在支模板,还没有浇筑这样的话,最好的做法就是把该柱上部混凝土全部凿除,至有孔洞位置后, …混凝土平台上要安轨道,实际打平台的高度比安轨道的高度高了一点,就用机械打了一些,由于打的过大,打到下面的钢筋了,钢筋那有些空了,这个怎么补救呢,要灌浆么,怎么灌,本人小白求大神指导,谢谢谢谢!
    2017-09-12 10:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • scream_adai
    scream_adai 地板
    阅过。。。。
    2010-07-19 09:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • wind0685
    wind0685 4楼
    凿毛,水洗后,用高一级的细石微膨胀混凝土补救!
    2010-07-18 17:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhangfeihu007
    1、此出现空的部位,要将其周围不结实的混凝土凿掉,并吹干净;
    2、在此处部位支模,三面与柱平齐;一面要大出柱面十五公分左右工作面(能浇灌混凝土,并能振捣密实);
    3、用水充分湿润;
    4、用高一标号的混凝土浇灌并振捣密实;
    5、待此部分混凝土达到一定强度后,将多出部分凿掉,其麻面抹平并与柱面平齐。
    2010-07-18 15:06:18

    回复 举报
    赞同0