440系列,profibus总线,每天一断电就掉参数,快速调试参数都在,就是启不起来,只要P0010=1 P3900=1,重新调一下就好,一断电第二天又掉,谢谢先。

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • dlsfltb
    dlsfltb 沙发
    设定完参数后使971=1就行了
    2006-02-09 15:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • renyifeng
    renyifeng 板凳
    同一车间的另一个条生产线上的变频器也出现过这样的问题,后来连续生产了一个月没有停机,它自已又好了,现在什么问题也没有???无奈呀。
    2005-10-10 21:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 地板
    SF:你经验丰富,你给看看是怎么回事,是不是某些参数录入或设定的时候有错,导致这些它的毛病呢???
    2005-10-10 12:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • ihf
    ihf 4楼
    四台都一样的问题?这就奇怪了.
    2005-10-09 20:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • controler
    controler 5楼

    我的变频器也是440的。。像说的EPROM坏了。。
    这点我不太赞同!!
    如果它要是坏了的话,那咱们最基本的修改参数都不可能能修改成的!!
    2005-10-09 17:57:09

    回复 举报