防水泵出口的偏心大小头是上偏心还是下偏心?
消防水出口的止回阀必须用微阻缓闭的吗?

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • nange123456
    nange123456 沙发
    ys555250 发表于 2011-4-19 20:42 想请问下,偏心大小头的朝向(向下或向上)有什么区别?在水流中的空气向上走,如果用下平偏心变径,空气容易积存在偏心变径处,造成气蚀。上平偏心变径,气体直接进泵里了,不产生积存,画个图比划比划就知道了
    2016-08-19 17:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • xuguang021
    xuguang021 板凳
    上平,为了不集空气,
    2012-02-22 14:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • lvkailei
    lvkailei 地板
    所有离心泵都是:进口下偏心,出口同心异径即可
    2012-02-21 17:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • yzk0308
    yzk0308 4楼
    是啊,一般是上平,防止空气聚集。
    2012-02-16 20:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhongmei68
    zhongmei68 5楼
    一定要用偏心异径大小头,安装上部平齐,这样为减少上部空气聚集