土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别呢?

断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别呢?

发布于:2010-06-26 18:56:26 来自:电气工程/断路器 29 62516 [复制转发]
断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别呢?比如现在我有有个50KW的电机,其电流是50×2=100A,我选择DZ20-160型断路器,选择额定电流为125A的断路器,那么其瞬时过流脱扣器的整定值,短延时过流脱扣器的整定值,长延时过流脱扣器的整定值这三有点不太理解该怎么办,如果选用可调的,其整定值是自己来调节吗?有点不太理解啊。希望各位高手解答,谢谢!!!!

全部回复(29)

只看楼主 我来说两句
  • zxr2625
    zxr2625 沙发
    长延时可整定为1*In, 短延时为4~8*In 0.5S ,瞬时为6~10*In 。为了躲过电机的启动电流,短延时可设为8*In。 不知可否??个人愚见,还望高手指正!
    2010-06-27 07:36:27

    回复 举报
    赞同1
  • 苏世独立
    苏世独立 板凳

    电动机保护用断路器应选D型断路器,长延时可设定为1Ir=80A;短延时参见gb50055应躲过启动电流周期分量有效值(可认为启动电流7Ir,全压启动)即630A,时间可选0.2/0.4/0.6S;瞬时整定值按启动电流的2~2.5倍即选1250A,这是我认为的。


    2022-02-11 09:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • ss20100501
    ss20100501 地板
    1低压断路器过流脱扣器额定电流的选择
    低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。
    (2低压断路器过流脱扣器动作电流的整定
    ①瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。瞬时过电流脱扣器的动作电流lop(o)必须躲过线路的尖峰电流IPK,即Iop(o)≥Krel•IPK式中Krel为可靠系数。在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作;
    ②短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。短延时过流脱扣器的动作电流lop(s),也应躲过线路的尖峰电流IPK,即IOP(S)≥Krel•IPK,式中KERL为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差;
    ③长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop(1)只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop(1)≥KREL•I30式中KREL为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作;
    ④过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流lOP应符合公式的要求,lOP≤KOL•Ial,失中Ial绝缘线缆的允许载流量;Kol一绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。
    如果不满足以上配合要求,则应改选脱扣器动作电流,或适当加粗导线或电缆线的截面积。


    学习了!谢谢
    2017-04-02 21:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1468978529318
    擦擦
    2016-11-06 21:04:06

    回复 举报
    赞同0
  • 同道者已难寻
    上边说的好有道理,学习了, 学习了。
    2016-08-16 13:12:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(29条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻找ABB断路器的翻译文件

我这有瑞士ABB原装进口的HGI型断路器,说明书全是英文,本人水平有限只能看个大概,希望哥们能提供专业的对照翻译

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10