土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请大家来讨论下水源热泵空调的趋势如何!!!!!
水源热泵空调的发展是否看好?

全部回答(8 )

  • yanlufeng
    8楼网友;你的帖子离题了。另外你提的公式理论上没错,但实际应用太麻烦,对初学者根本不行。现在,空调负荷,机组电功率都用KW,水流量都用T/h,而你的公式中的4.2就明明白白的说明热量单位是KJ,重量单位是KG,就是明白人算起来也麻烦呀!2007-05-19有个网友提个问题“有谁知道水源热泵所需地下水流量怎么计算呀?”我2007-06-08 20:44:31.0回个帖。8楼网友,你看一下,供你参考,也为了更多网友更清楚。

    我在2007-5-21 20:47:34为楼主发了一个帖子; 提供一个公式;冷或热负荷=机组电功率 + 1.163 X 地下水流量 X 地下水进出机组温差 请注意;厂家产品样本数据的真实性.
    今天发现有的网友理解,有的不理解,看来我应解释一下;
    地下水进出机组温差=进水温度—出水温度,供暖时为正值,制冷时为负值;
    与上同理,热负荷为正值,冷负荷为负值;
    计量单位;负荷为KW,地下水流量为T/h,温差t为摄氏度;
    按照我的公式复核多个水源热泵项目,10多个水源热泵厂家样本,没错过。
    向其他的网友道歉,昨天晚上忙,解释晚了。
    2007-06-23 13:25:23 来自 PC 评论 举报
  • yanlufeng
    7楼说的我非常赞成,只要解决好目前存在的问题(设计,施工,管理,运行,观念......)水源热泵,地源热泵一定前景非常好.作为热泵论坛的参与者要有信心!!!
    2007-06-22 20:40:22 来自 PC 评论 举报
  • lihe134
    任何空调系统都有利有弊
    水(地)源热泵优势还是明显的!
    只是当前技术还不是太完善,应尽快解决水质、回灌、地埋管等等施工问题!
    2006-10-17 08:28:17 来自 PC 评论 举报
  • zhaojun_9901
    如果打台湾 俺捐一月收入;如果打美国 俺捐一年收入;如果灭日本 俺捐了命都成
    2006-10-16 19:50:16 来自 PC 评论 举报
  • djs780402
    对于水源热泵中央空调来说是利弊各存.总的来说,其受外界环境温度的影响比较小,对北方地区来说冬季的取暖有好处,但是北方的水源及水质让人担忧,各地目前都在限制其发展,还有就是一般运行两年左右,效率由于水垢及机器本身的因素则有较大的下降.
    还有就是施工过程不可避免的行业内部的问题,水资源的回灌落不到实处,浪费了大量的水资源,本人认为抱谨慎的乐观
    2005-10-06 17:13:06 来自 PC 评论 举报