一组PT二次是b接地的,带点后 测得线电压都为107 相电压A59 B63 C 63
为什么相电压不准了

全部回答(14 )

  • xw19840114
    路过,看看,学习
    2010-11-10 16:57:10 来自 PC 评论 举报
  • hbepc
    基本上是平衡的啊,线电压107,相电压107/√3=61.8,实际不可能完全一样。
    2010-11-09 14:58:09 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    楼主这是送空母线测得的电压值,稍稍有一点不平衡是正常的。与PT二次采用的是B相接地还是N接地无关。

    为什么送空母线时会电压不平衡呢?因为由于母线的空间位置,三相不可能完全对称,使得三相对地电容不一致。由于空载时没有其他负荷,三相对地电容所占的比重较大,所以反映出电压三相不平衡。

    带上负荷后,由于负载远远大于母线的对地电容,所以电压平不平衡只与负载有关,对地电容的影响可以忽略不计!只要负载是平衡的,三相电压就会平衡!
    2010-11-08 22:05:08 来自 PC 评论 举报
  • weikkf
    测量时母线带上负载没有?如果没有带上负责测量的话是你的三个PT一次阻抗的差别造成的,母线带上负载后再测量相电压就应该平衡了。
    2010-11-08 21:38:08 来自 PC 评论 举报
  • gaolao9711
    学习中,我在听
    2010-09-05 11:34:05 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(14条)