土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R22可以用于冷库吗?
先回答问题,在去查书.看看你忘了多少?

全部回答(52 )

  • tfhtfh01
    R22用于小冷库较多。库温要求不是太低,零下35度以上还是可以的,双级温度可拉的更低,单级比泽尔加喷液式冷却装置降到零下35度还是可以的。
    2007-01-12 15:27:12 来自 PC 评论 举报
  • xbing_01
    同意11楼的建议
    给得很详细,不过一般大型的冷库用氨的投资比较少,根据冷库的位置来定,地处繁华地带的建议用氟利昂系统
    2007-01-05 12:36:05 来自 PC 评论 举报
  • mdc0402
    氟利昂用于中小型冷库,氨一般用于中型或大型冷库。氨的单位质量制冷量比氟利昂的要大,这样投资相对较小。相同制冷量的话氟利昂的管道较粗,成本较高
    2006-12-30 14:49:30 来自 PC 评论 举报
  • hanyonghui
    可以的 我的QQ号是670235932希望有人加我
    2006-12-29 21:42:29 来自 PC 评论 举报
  • yinhaijiao83

    你的问题无法回答?蒸发温度不是独立变量,需要与蒸发压力想关联。
    在常压下R22的蒸发温度为-44°,在R12,NH#3是最低的了。
    2006-12-29 11:46:29 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(52条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.2 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10