土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求救!断路器离奇跳闸

求救!断路器离奇跳闸

发布于:2010-06-25 14:56:25 来自:电气工程/断路器 26 4232 [复制转发]
各位大侠,我们办公大楼的总柜一台cw智能断路器半年来总是偷跳,各分柜空开均未动作。跳闸主要特点如下:1、间隔时间约7~10天 2、在用电最低峰时跳闸 3、智能断路器没有任何故障记录和显示 4、分别拆除失压脱扣器和分离线圈,仍然跳闸。4、跳闸后即可合闸送电。我们已更换一台新的同型号智能断路器,情况照旧。各分柜出线均已进行绝缘检查,均完好。请高手诊断一下,万分感谢!

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • johson_tan
    johson_tan 沙发
    :hug: :hug: 求助就完了。。还求救。。。。。。楼主太可怕了。。。
    2010-06-29 10:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • jing74121
    jing74121 板凳
    等待高手帮助
    2010-06-28 19:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 地板
    LZ你要确认该断路器分闸有几种控制,你提到了解除分闸脱扣和失压脱扣断路器还在继续跳闸,那么你只要找到那个跳闸控制,就知道是什么原因跳闸的了。如果实在找不到可以咨询厂家,除了失压脱扣和分闸脱扣外,还有控制断路器分闸的。


    看似复杂,实则简单。
    2010-06-27 11:14:27

    回复 举报
    赞同0
  • bbln
    bbln 4楼
    如对照后作出配合合理的结论,那就要首先考虑谐波作祟,因为开关的非线性元件对谐波非常敏感。
    可以用专用谐波测试仪或示波器监测一下。
    针对谐波产生的设备进行有的放矢的予以解除。
    2010-06-26 19:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • bbln
    bbln 5楼
    低压断路器接触的较少。我单位的二次变电所10KV真空断路器发生过类似的现象,无规律跳闸一个月,后查明是微机保护发生误动作,通过更换微机控保单元箱解决了问题。如你所述的情况,不是开关设备的问题,亦不象配电系统的故障,好象是开关与配电系统的配合问题,你可以将智能开关的保护特性与配电系统的运行情况细心对照一下来分析。应该不是什么难以解决的问题。
    2010-06-26 19:30:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(26条)