药厂空调机组冷量问题探讨求各位达人把脉该空调机组的问题,由于本人刚到这单位上任不久,个人认为设计之初冷量小,以前该空调机组控制洁净区域资料:1.该药厂2003年GMP改造后投产,固体制剂车间为30万级别标准;洁净区域面积为500平米,吊顶高度2.5米;广东地区2.设计院设计的参数为,总送风量20508m3/h,总回风量15912m3/h,新风量4596m3/h,新风比22.4%,总冷负荷99.7KW。3.该车间产热设备有沸腾干燥机,热风循环烘箱均用蒸汽加热,配有机房,但机房的回风至总回风管;还有其他小产热设备,颗粒分装机等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句-
小小兵
沙发
“一般说来7度冷冻水的保守露点温度是14度以上。”
2010-09-16 14:38:16
赞同0
-
小小兵
板凳
“在制冷量有保证的情况下,决定除湿机除湿能力的一个关键参数是机器的保守露点温度。
2010-09-16 14:33:16
赞同0
加载更多不解,这个“一般在14度以上”是怎么来的?:Q
回复 举报
一般说来7度冷冻水的保守露点温度是14度以上。
直接蒸发是盘管的保守露点温度是10度以上。
转轮可以将露点温度拉到-20甚至更低及其以上。”看到3楼的回复,在下思绪了几个月,可是对于阁下的“保守露点”是怎么得出来的?对于空调设备自身的冷冻除湿能力,难道还是要通过热湿比吗?小弟不解,请知道的解释下
回复 举报