热气旁通除霜是在除霜时四通阀不动作,压缩机的排气由旁通管引向风侧换热器除霜。除霜过程中,系统中压力波动小,对压缩机的冲击小,不会引起供水温度的较大变化,适合在小型风冷热泵冷热水机组中推广使用。此法除霜的频率高,每次除霜时间较短。大家谈谈别的方法。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
如果是住宅的话,安装简单方便使用可靠故障率又低,无疑是VRV系统占上风.
在给甲方推荐方案的时候也一定要有自己的想法.设身处地的替甲方着想,成功的几率自然会高.
回复 举报
回复 举报
1、节能性:一栋建筑,同样的配置,冬夏季节满负荷运行时能耗基本一样,但过渡季节时前者省电;
2、施工强度:前者小而后者大;
3、施工工艺控制:前者要求十分严格,后者相对宽松;
4、适合的场合:前者适合分散出租式的中小型建筑,而后者适用于大面积的商场等大空间场合;
5、抗低温性能:前者一般能在-10~-15度运行,后者基本只能在-5度以上运行;
6、抗冻问题:前者不存在,后者在冬季管理不当是容易出现冻裂水管的事故;
7、运行维护良:只要电控系统不出问题,前者的维护量极小,而后者的量很大,而且需要专业人员;
8、加湿处理:前者没有,而后者可以通过组合式空调内置加湿处理;
回复 举报