土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 小区门卫配电箱的问题

小区门卫配电箱的问题

发布于:2010-06-23 17:45:23 来自:电气工程/照明工程 115 14225 [复制转发]
大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了

QQ截图未命名2.png

全部回复(115)

只看楼主 我来说两句
  • mxc1963169
    mxc1963169 沙发
    好建议,学习了
    2011-03-09 16:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • wuweijinwuweijin
    根据用电器计算电流,不同的用电器的额定电流乘以一个倍值选择rcd
    2011-02-18 23:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • zoucuihua84
    zoucuihua84 地板
    漏电开关为4P,但现在用4P的,开关灵敏,不如用3P的
    2011-02-18 14:33:18

    回复 举报
    赞同0
  • wjn55555
    wjn55555 4楼
    到电动的回路应该引到厂家提供的控制箱,该预留的空管也要留好,见《08D800-5》P17
    2010-11-26 15:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • wjn55555
    wjn55555 5楼
    电动门一般是单相的,不过大的也有三相的,这个要确定下,其它其实没啥,都是可提可不提的。
    门卫里的照明插座空调呢?围墙照明再加个光时控制器?
    室外照明分支线应加漏电,民规10.9.3.4,加漏电是保护人身安全的,所以最好是30ma,起码设计没错。
    spd选择应该看配电箱所处防雷区及建筑物防雷电流的级别,现在厂家提供的样本,SPD前面都是熔断器了,好像断路器有问题,防雷办那边通不过了。
    2010-11-26 15:45:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(115条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.01 万条内容 · 288 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:关于CIBSE LG3 CAT2的要求

我们做工程有碰到要求格栅灯“格栅符合CIBSE LG3 Cat.2标准”,上网查了一下,有说是要求65度小于200cd,也有说是小于1000cd,请问哪一个正确?还有就是如何从知道的配光曲线中看出这一点?附配光曲线

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10