90t/h除盐水系统运行成本估算

发布于:2005-09-28 08:50:28 来自:施工技术/环保工程施工 8 3214 [复制转发]
项 目 水耗 电耗 酸耗HCL 碱耗NaOH 合计运行成本
耗 量 90t/h 75KW 0.45kg/吨 0.15kg/吨
单 价 1.0元/吨 0.6元/kwh 600元/吨 2000元/吨
吨水单耗 (元) 1.0 0.45 0.27 0.3 2.02元/吨

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • mr_bitter
    mr_bitter 沙发
    当然考虑了
    2005-09-29 09:27:29

    回复 举报
    赞同0
  • tdmazi
    tdmazi 板凳
    反渗透进水只有75%的回收率这个因素您计算了吗?
    2005-09-28 17:22:28

    回复 举报
    赞同0
  • mr_bitter
    mr_bitter 地板
    1级反渗透加2级混床
    按照你的水电单价不超过2.5元/吨
    如果进水水质好一点的话混床1级也行
    2005-09-28 16:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • tdmazi
    tdmazi 4楼
    进水悬浮物小于5mg/L
    2005-09-28 14:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • tdmazi
    tdmazi 5楼
    哦,以上除盐水系统原水硬度是3mmol/L,出水(1)、出水硬度:≤2μmol/L(2)电导率:≤0.3μs/cm
    (3)、油:≤0.3mg/L
    (4)、铁:≤30μg/L
    (5)、铜:≤5μg/L
    (6)、二氧化硅:≤20μg/L
    2005-09-28 14:38:28