土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂过多怎么容易结霜?

制冷剂过多怎么容易结霜?

发布于:2010-06-22 23:36:22 来自:暖通空调/制冷技术 81 14591 [复制转发]
给制冷系统充制冷剂时,制冷剂充注过量,会导致系统更容易结霜?怎么解释?还有系统制冷剂充注过量,可能会产生其他什么不良影响?请高手指点!

全部回复(81)

只看楼主 我来说两句
  • lfq1234567890
    lfq1234567890 沙发
    原帖由 qiucaiguang168 于 2010-7-6 21:51 发表
    空调在放冷媒的时候也会出现压缩机外壳上面结霜不知做何解释啊? 那是蒸发所造成的!
    2012-11-08 10:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • qq292015823
    qq292015823 板凳

    低温冷库压缩机不结点霜,排气温度很高,影响润滑,对润滑油的要求更高。
    2012-11-07 22:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • qq292015823
    qq292015823 地板

    回答得好,赞成
    2012-11-07 22:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • ayhldj
    ayhldj 4楼
    多谢了啊,这里高手就是多。
    2012-10-17 22:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • xiaojun5455
    个人观点是觉得对于毛细管系统来说,充注量加大后,蒸发稳定会上升,因为冷凝压力上升及过冷度增大后,毛细管流量会增加,蒸发温度上升后,风测的换热温差下降,导致吸气过热度下降,因此压缩机会出现液击的可能性,至于压缩机结霜的原因是因为吸气带液蒸发,导致吸气管温度低于0度,且低于环境温度露点造成的。对于电子膨胀阀系统来说,充注量加大后,会导致冷凝压力上升及过冷度的上升,但是蒸发压力基本不会变,因为蒸发压力会根据吸气温度自动调节流量,当一开始的时候会出现吸气温度下降,吸气过热度减少,然后电子膨胀阀会自动关小,从而能够保持电子膨胀阀流量不变化。
    2012-10-13 11:03:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(81条)