土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助:弱电桥架支架做不做接地?
本工程弱电桥架支架没做接地处理,质监站在检查出指出。强电桥架沿桥架走向,做了通长圆钢支架链接。现在这里有不同意见,有人认为应该执行《建筑电气工程施工质量验收规范》进行接地处理,有人说按综合布线验收规范不用做接地。

请教诸位,这里究竟应该执行那个规范?能不能给个规范名称。多谢。

全部回答(63 )

  • tryyer
    支架不用做接地的!但是楼主所说的情况可能是因为桥架没有做好接地
    2011-02-14 19:12:14 来自 PC 评论 举报
  • hanqiangding
    7.0.7综合布线的电缆采用金属线槽或钢管敷设时,线槽或钢管应保持连续的电气连接,并应有不少于两点的良好接地。
    金属线槽及钢管需要连续的电气连接及接地,那么支架是必须接地的。
    2011-01-21 15:47:21 来自 PC 评论 举报
  • y1i2n3g4
    规定必须接地
    2011-01-17 19:28:17 来自 PC 评论 举报
  • fengyachaop77
    从严要求,必须接地。
    2011-01-13 12:53:13 来自 PC 评论 举报
  • kidmanzhang
    学习中,看看有没有权威的答案
    2010-12-22 14:07:22 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(63条)