电气工程
\
建筑智能化
\
求助:弱电桥架支架做不做接地?
求助:弱电桥架支架做不做接地?
本工程弱电桥架支架没做接地处理,质监站在检查出指出。强电桥架沿桥架走向,做了通长圆钢支架链接。现在这里有不同意见,有人认为应该执行《建筑电气工程施工质量验收规范》进行接地处理,有人说按综合布线验收规范不用做接地。
请教诸位,这里究竟应该执行那个规范?能不能给个规范名称。多谢。
发布于
2010-06-22 16:47:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(63 )
tryyer
支架不用做接地的!但是楼主所说的情况可能是因为桥架没有做好接地
2011-02-14 19:12:14
来自 PC
评论
举报
hanqiangding
7.0.7综合布线的电缆采用金属线槽或钢管敷设时,线槽或钢管应保持连续的电气连接,并应有不少于两点的良好接地。
金属线槽及钢管需要连续的电气连接及接地,那么支架是必须接地的。
2011-01-21 15:47:21
来自 PC
评论
举报
y1i2n3g4
规定必须接地
2011-01-17 19:28:17
来自 PC
评论
举报
fengyachaop77
从严要求,必须接地。
2011-01-13 12:53:13
来自 PC
评论
举报
kidmanzhang
学习中,看看有没有权威的答案
2010-12-22 14:07:22
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(63条)
相关推荐
whbwhbwhbwhb
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
26
回复
11
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑智能化
返回版块
12.32 万条内容 · 244 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(63 )
金属线槽及钢管需要连续的电气连接及接地,那么支架是必须接地的。