有个工程总共4层,每层分两个净化区间,大概每个400M2,业主要求每个区间单独控制。
开始是用恒温恒湿机单独控制,但投资太高,被杀掉了
由于机房面积有限,改为一台组合式风柜控制一层净化区间,但每个净化区间送回风管还是独立的,在机房设个阀门,然后给风机变频,不知道这样做行不行,以前没试过,甲方反正听到又能省初投资,又能省运行费用,接受了。

全部回答(10 )

  • deathgod007
    没做过,不敢胡乱发表意见
    只是这样做控制起来会比较麻烦,既然你能中标就应该有能做的方案吧,要不你总不能做亏本生意吧???
    2005-09-28 13:56:28 来自 PC 评论 举报
  • uuuu3000


    我也是第一次这样做,心理也没什么底,但甲方给的机房很小,两台是肯定放不下的,层高也只有4M,吊顶要到2.7M。现在也没有FFU,计算时工艺参数也不全,具体空调风量不好计算,不过千级的冷负荷要大些,平均送风温差也和万级区差不多。
    两个房间风管是独立的,只是共用一台机组而已,然后给风机变频。
    具体谈到调试,不懂啊?
    还请各位帮偶参考下拉!
    2005-09-28 13:22:28 来自 PC 评论 举报
  • wjzhang_031


    面积不大的时候应该可以吧?送给千级的风量只需要满足千级房间排风以及维持其室内正压就行了,其余的靠FFU循环,我上次那个项目温湿度要求都很低,温度20~26,湿度30~70%,所以最后做下来也没什么问题,

    不知道如果要求高的话,调试和控制上会有什么问题,还请弢哥给分析指点一下~~~~
    2005-09-28 11:06:28 来自 PC 评论 举报
  • cuiguangy

    每层中有同时运行的可能吗?
    2005-09-28 10:09:28 来自 PC 评论 举报
  • zht2004
    一个是万级,一个是千级设一台共用的就行??
    那在系统调整时,测量的平均动压有没有啥问题?
    2005-09-28 09:10:28 来自 PC 评论 举报