土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
洁净空调系统
\
这样变频可以吗?
这样变频可以吗?
有个工程总共4层,每层分两个净化区间,大概每个400M2,业主要求每个区间单独控制。
开始是用恒温恒湿机单独控制,但投资太高,被杀掉了
由于机房面积有限,改为一台组合式风柜控制一层净化区间,但每个净化区间送回风管还是独立的,在机房设个阀门,然后给风机变频,不知道这样做行不行,以前没试过,甲方反正听到又能省初投资,又能省运行费用,接受了。
发布于
2005-09-27 10:14:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(10 )
deathgod007
没做过,不敢胡乱发表意见
只是这样做控制起来会比较麻烦,既然你能中标就应该有能做的方案吧,要不你总不能做亏本生意吧???
2005-09-28 13:56:28
来自 PC
评论
举报
uuuu3000
我也是第一次这样做,心理也没什么底,但甲方给的机房很小,两台是肯定放不下的,层高也只有4M,吊顶要到2.7M。现在也没有FFU,计算时工艺参数也不全,具体空调风量不好计算,不过千级的冷负荷要大些,平均送风温差也和万级区差不多。
两个房间风管是独立的,只是共用一台机组而已,然后给风机变频。
具体谈到调试,不懂啊?
还请各位帮偶参考下拉!
2005-09-28 13:22:28
来自 PC
评论
举报
wjzhang_031
面积不大的时候应该可以吧?送给千级的风量只需要满足千级房间排风以及维持其室内正压就行了,其余的靠FFU循环,我上次那个项目温湿度要求都很低,温度20~26,湿度30~70%,所以最后做下来也没什么问题,
不知道如果要求高的话,调试和控制上会有什么问题,还请弢哥给分析指点一下~~~~
2005-09-28 11:06:28
来自 PC
评论
举报
cuiguangy
每层中有同时运行的可能吗?
2005-09-28 10:09:28
来自 PC
评论
举报
zht2004
一个是万级,一个是千级设一台共用的就行??
那在系统调整时,测量的平均动压有没有啥问题?
2005-09-28 09:10:28
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(10条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
uuuu3000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
174
粉丝
2
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.3 万条内容 · 283 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
