工地上有条顶板梁整条侧面都爆模了,有4公分左右。工人把爆模打了后,侧面箍筋全部漏出,施工单位就用普通砂浆修补。
请问作为监理该如何处理,或者该如何修补才正确。

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • wujhong253
    wujhong253 沙发
    学习了 谢谢各位高手
    2010-08-31 14:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • sage108
    sage108 板凳
    凿除薄膜部分用细石混凝土,如果露出钢筋了就要重新安装钢筋浇筑了,至少要采取加固失措,不能马虎了事
    2010-08-30 13:12:30

    回复 举报
    赞同0
  • wkqswfu
    wkqswfu 地板
    楼上的说得有理哦!受教了,谢谢!
    2010-08-29 22:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • co9939
    co9939 4楼
    搞监理工作的要想工作做好要把握以下原则:
    1.不要得罪施工单位,施工单位一般能接工程说明与建设单位有一定的关系!和施工单位关系搞不好的监理有可能被公司调换!
    2.大事不放,小事睁只眼闭只眼。大事不要当建设单位面说,在会上只说鸡毛蒜皮的小事,但私下一定对大事不能马虎!
    3.能放且范,影响结构安全的是不能放,好处多多!和施工单位关系没搞好什么也得不到,还要落得你不好搿伙,下个工程也没人敢要你,公司领导只会把你当箭使,后面有领导来收场!
    4.不要明要,要暗示!不要贪得无厌,要适可而止!
    5.要为施工单位说话,不要为着建设单位节约!

    这是我从事监理工作后从事施工工作总结的多年经验!


    再说说你上面问题的处理意见:
    1.原则上是无法挽救的,实质上是可以不用处理的,处理不好还会出问题!在浇捣混凝土时发现爆模当时就应处理。可以在梁侧挖个200X200的洞,混凝土放掉后模板重新归位!
    2.既成事实后要处理也只有与设计单位协商,如果是梁中的话可以按如下处理:把混凝土凿到比截面尺寸小10CM(不超过截面宽度的1/3)后把箍筋烧断重新焊好,模板装好后用高压注浆机注入比原设计高一等级的混凝土,再挂钢丝网粉刷!