一:
twt8.2前,天正管线绘制时,如果起点是点在了已有管线上,那么新绘制管线的起点自动与已有管线标高相同。
twt8.2beta1,新绘制天正管线,即便起点点在已有管线,起点标高如果没有输入的话(默认是0.000),起点标高仍将为默认标高。
这样现在画图每画一段新管线都得先输入标高,否则会由于与已有管线标高不同,而在相交出自动生成一个扣弯。而且,只有起点自动生成扣弯,终点即便标高不同也未自动生成扣弯。
我对这个功能的修改持不赞同态度,因为,我们绘制管线的时候不可能总是记得所有已绘制管线的标高,利用原自动识别功能只要直接在原管线上继续绘制即可,而现在的功能需要先查询原管线标高,再输入相同的标高绘制管线,麻烦而且没有必要。
环境:CAD2010+TWT8.2beta1在win7下
我觉得这样效率降低了。
二:
o..my god!
刚才布置消火栓发现,现在“布消火栓”按钮一点击,就显示出了所有图纸上已有消火栓的保护半径,满屏的圈……我觉得还是单独使用“保护半径”功能来检查消火栓保护半径比较好,布置消火栓的时候有必要显示出所有已有消火栓的保护半径吗?如果官方认为有,那我可不可以在我自己的天正上设置为不这样显示。
三:
这有可能是个旧问题。管线延长功能。本功能在操作中会用一条暗红色的线提示出延长后的位置,存在的问题是当管线的颜色为红色时看不到这条提示线。可否改为根据给延长管线颜色自动用色差较大的颜色作为提示线颜色。
四:优点
不知道是不是我的错觉,我觉得保存图纸的时间变短了。
五:优点
关闭天正图纸,不会出现明明是保存完后点击的关闭,却还是弹出出是否保存的提示。
六:优点:
管线起始端点的夹点能够显示该点是起点还是终点。以前画图没有注意过管线的起点终点
七:疑惑
不知为什么,之前的版本好像也是这样,我用立管直接连洁具的时候,自动产生的排水支管好像总是自己带上-2.000的坡度(给水、消防也有这个问题)......
八:bug?例图见附件,该图是一个2010格式的、有教育版标记的图
过滤选择的时候,将五种过滤选项全部选中,取排水立管为参考图元,之后框选某个区域,结果是连同排水立管和排水管都被选中了。原本应该只选中排水立管。也不是所有排水管都被选中,所选中的排水管有个特点,就是都是用立管管连洁具生成的。(同疑惑七貌似有某种关联)
九:建议
希望画图时能够捕捉天正管线与普通CAD直线、多段线等的交点。
十:bug?
喷头尺寸功能(ptcc),这个版本中好像有bug。对超过两个共线喷头无法正常标注出尺寸,提示“所选喷头既不共线,又不共圆!”的提示,但实际这些喷头是共线的,即便使用“直线喷头”功能绘制的多个喷头,也会有此提示。
十一:建议
系统选择功能非常方便,此处提一个加强建议,就是象生成系统图一样,可对多种系统进行选择。目前,通过系统选择功能无法方便的选择多个系统,建议做的象过滤选择功能一样,可将多次选择的结果叠加。
十二:建议
可否增加更完善的制作系统附件(包括阀门等)的功能,目前是有制作系统附件的功能,但是有一个非常非常不便的缺陷,导致自己制作的系统附件非常难用。这个不便就在于,系统附件、阀门在系统图中可能有0、90、180、270四个角度的姿态,每个角度对应不同的图形,因此,制作系统附件应可同时定义:平面图形、系统0度、系统90度、系统180度、系统270度这五个图形,这样制作出来的才能在使用中真正象天正自带的系统附件一样方便。目前天正虽然也能制作多个角度下的系统附件,但编辑太繁琐、复杂,不便掌握和使用,形同虚设,估计只有少数非常熟练的用户和天正员工才用。因此增加本条建议。
N-1:不定期更新发现。
N:一家之言,抛砖引玉。继续测试中。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2010-7-21 10:44 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • sw-gps
    sw-gps 沙发
    十一:
    (不选样本)直接选择,应只对非锁定层的管线工作:即使该管线的设备、附件、标注锁定

    [ 本帖最后由 sw-gps 于 2010-7-23 16:26 编辑 ]
    2010-07-23 16:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • oksoft
    oksoft 板凳
    已增加至第十二条建议,望参考。
    另不知自适应标高方面是否会调整?
    2010-07-21 10:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • oksoft
    oksoft 地板
    自适应标高那个,改不?改的话准备啥时候出软件?
    目前使用CAD2010的一部分用户在焦急的等着呢。
    (一部分用户)

    [ 本帖最后由 oksoft 于 2010-7-7 10:23 编辑 ]
    2010-07-06 14:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • oksoft
    oksoft 4楼
    增加了一条十一,第七条意见的附件上传了(随便找了一个卫生间,不过这次给水、排水管连洁具的支管坡度居然都是正常的0,只有消火栓出现了支管坡度是-2.0的情况)
    2010-07-06 14:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • lymyxz
    lymyxz 5楼
    :lol
    2010-07-02 12:45:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(26条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.44 万条内容 · 261 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的电脑为什么装不了天正8.2beta1 ?

装天正8.2beta1 时提示先装AutoCAD2000~2010,其实我的电脑已装AutoCAD2006!!!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10