请问变电房一般能用微型断路器吗,微断的短路极限可分断电流一般都为5KA或10KA,一般是否满足要求?我看见一些配电房的照明、蓄电池的保护就是用的微断。

全部回答(5 )

  • zzdlm_cn
    一般最好不用,但不排除个别情况。
    2005-09-22 20:27:22 来自 PC 评论 举报
  • tsml
    我知道要算!我只是想问一下根据经验普通的小配电房一般用不用微断,了解一下普遍的情况。
    2005-09-22 18:40:22 来自 PC 评论 举报
  • zzdlm_cn
    你应先计算一下配电房内断路器安装处的短路电流,如果计算值大于你所选的断路器的额定开断电流,一旦短路,将比较危险,也就是该短路器不能开断大于它的额定开断能力的短路电流值,如此,可能产生以下后果:
    一、该断路器烧坏并进而引发可能的火灾;
    二、因为它不能开断,只有期待上级断路器来切断故障短路电流,造成大面积停电。
    一味地强调节约和一味地强调可靠性似乎都不可取,合理的配置和设计才是重要的。
    2005-09-22 14:49:22 来自 PC 评论 举报
  • 遵义
    主要考虑短路分断能力,能满足就用!
    2005-09-22 13:59:22 来自 PC 评论 举报
  • 石大头
    一般主回路不用!配电房用控制不妨用用,这是不违反规范的同时又是节约的一种好方法!我们电气人要做节约型电气人!!!