注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试科目、题量、分值、时间分配及题型特点
1.考试科目
(1) 法律法规与工程管理;
(2) 环境保护;
(3) 安全;
(4) 节能;
(5) 负荷分级及计算;
(6) l0kV及以下电源及供配电系统;
(7) 变配电所所址选择及电气设备设置;
(8) 短路电流计算;
(9)电气设备选择;
(10) 35kV及以下导体及电缆的设计选择;
(11) 变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置;
(12)变配电所操作电源;
(13)防雷及过电压保护;
(14)接地;
(15)室内布线;
(16)照明;
(17)电气传动;
(18)建筑智能化。
2. 考试时间分配及试题分值
考试分为2天,第一天为概念性考题,分值为180分;第二天为案例分析题,分值为100分;每天上、下午各3小时。第一天概念题上下午各70道题(必答),其中单选题各50题,每题1分,多选题各20题,每题2分,上下午分值合计180分。第二天案例分析题上午25道必答题,下午75道题中选答25道题(多选无效),每题2分,上下午分值合计为100分。
3.题型特点
考题由概念题、综合概念题、计算题及案例分析题组成。

附录五
注册电气工程师(供配电专业)执业资格考试专业考试大纲试题样题及答案
样题说明
考试题有三类:
(1)单选题,即试题为选择题,从给出的多个答案中选出一个正确答案;
(2)多选题,即试题为选择题,从给出的多个答案中选出几个正确答案;
(3)案例题,即试题给出条件,根据试题要求进行分析或计算后再回答;属工程应用性试题的样题,其中可能含有几个单选题或几个多选题。按上述试题内容,注册电气工程师执业资格考试专家工作组提供了一批试题样题及答案,现将供配电专业有关的试题样题及答案分列如下:

全部回复(829 )

只看楼主 我来说两句
  • ttt001
    ttt001 沙发
    附件为全本wrod,含公式图表,ttt001制作,网络首发,网易首发,欢迎传播。
    下载者请留ID,传播到2人以上场所请尊重我出处。
    2005-09-22 10:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • ttt001
    ttt001 板凳
    (5)装置的标称电压为220/380V,IT系统配出中性线,在第二次故障时的最长切断时间应为:
    A.5s; B.0.8s; C.0.4s; D.0.2s。
    答案:(1)B;(2)B;(3)A;(4)C;(5)B。
    68.某工厂的供电容量为5000kW,厂内负荷为10kV及380V两级电压供电。
    (1)若该工厂10kV系统的有功计算负荷为4000kW,无功计算负荷为3000kvar,其年平均有功负荷系数为0.75,年平均无功负荷系数为0.85,如采用并联电容将其功率因数补偿到0.95,应加装的并联电容的容量大于以下哪一个数值?
    A.2080kvar; B.1680kvar; C.1260kvar; D.2120kvar。
    (2)若10kV系统所选并联电容器组的额定电流为88A,给其供电的电缆及导体的长期允许载流量应不小于以下哪一个数值?
    A.88A; B.118.8A; C.132A; D.100A。
    (3)该厂的380V乙母线的计算负荷为400kW,无功计算负荷为300kvar,其年平均有功负荷系数为0.75,年平均无功负荷系数为0.85,如将功率因数提高到0.95,则需要装设几台BW0.4-12-1型电容器组?
    A.15; B.18; C.9; D.21。
    答案:(1)A;计算如下。
    10kV平均功率因数

    补偿前计算负荷功率因数角的正切值
    补偿后功率因数角的正切值
    故有
    (2)A;计算如下
    GB50059-1992《35~110kV变电所设计规范》第8页3.7.3条

    (3)B;计算如下。
    380V 自然功率因数
    经计算
    故有
    BW0.4-12-1型电容器组的容量为12kvar

    69.如图3所示,已知110kV母线短路容量为: ;变压器(B1、B2)参数为: 、 、 ;电抗器参数为: 、 、 ;发电机F1、F2等值电抗为0.88Ω。设各电源的电压系数C=1,回路电阻略去不计(计算过程中保留小数点后3位有效数字)。
    (1)K1点短路时,短路点对电源F2的转移电抗(即等值电抗)最接近的值为:
    A.0.88mΩ; B.0.8mΩ; C.0.88Ω; D.0.8Ω。
    (2)K1点短时,短路点对电源F1的转移电抗最接近的值为:
    A.0.486Ω; B.1.425mΩ; C.1.425Ω; D.1.568Ω。
    (3)K1点短路时,短路点对电源Sq的转移电抗最接近的值为:
    A.1.054Ω; B.0.485Ω; C.0.534Ω; D.0.485mΩ。
    答案:(1)C;(2)D;(3)C。
    计算过程:采用标么值计算,如图4、图5所示,取基准值Sj=100MV·A,Uj=Up

    、 、 进行Δ-Y转换:


    分布系数: ;

    K点对Q、F1的总电抗:
    对F1点的转移电抗为:
    转化成有名值:
    对Q点的转移电抗为:
    转化成有名值:
    70. 一条380/220V埋地敷设的铜芯电缆线路,长200m,电缆截面为120mm2,三相负荷集中在线路末端,最大计算负荷为200kW,线路功率因数cos =1.0,请解答如下问题:
    (1)已知该段电缆线路计算用的经济电流密度取2.5A/mm2,若按经济电流密度选择,该电缆的最小截面应该为以下哪一个数值?
    A.120mm2; B.150 mm2; C.185 mm2; D.240 mm2。
    (2)假定用电点为一般工作场所,用电设备主要为电加热器且无特殊要求,在正常运行情况下用电设备端子处电压偏差允许值宜为:
    A.±3%; B. ±5%; C. ±10%; D. ±15%。
    (3)对于缆芯工作温度大于70℃的电缆,在计算持续允许载流量时,当电缆直埋敷设在干燥或潮湿土壤中,除实施换土处理等能避免水分迁移的情况外,土壤热阻系数宜选取不小于以下哪一个数值?
    A.1.0℃·m/W; B.2.0℃·m/W; C.2.5℃·m/W; D.3.0℃·m/W。
    答案:(1)A;计算如下。
    计算电流
    电缆的最小截面(计算值)
    电缆标称截面取与计算工值最接近的值,即120mm2。
    (2)B;(3)B。
    71.某城市拟新建一条包括机动车道和人行道的次干路,路面为沥青路面,请回答下列有关道路照明设计的几个问题:
    (1)若要该次干路的路面平均亮度(维持值)满足0.5cd/m2的要求,那么路面平均亮度的初始值应为:
    A.0.65~0.75cd/m2; B.0.50~0.60cd/m2;
    C. 0.80cd/m2; D.0.85cd/m2。
    (2)假定路面平均亮度的初始值为0.9cd/m2。则路面平均照度初始值为:
    A.9lx; B.10.8lx; C.13.5lx; D.15lx。
    (3)该次干路机动车道照明应采用哪一种灯具?
    A.截光型; B.半截光型; C.非截光型; D.装饰性。
    (4)道路照明中可触及的金属灯杆和配电箱等金属照明设备均需保护接地,接地电阻应小于:
    A.4Ω; B.10Ω; C.15Ω; D.30Ω。
    答案:(1)A;计算如下。
    根据《城市道路照明设计标准》的要求,对于新装灯具,路面平均亮度的初始值应比维持值提高30%~50%,因此
    路面平均亮度的初始值=维持值×[1+(0.3~0.5)]=0.5×[1+(0.3~0.5)]=0.65~0.75(cd/m2)
    (2)C;计算如下照度换算系数K的物理意义为:得到1cd/m2的路面平均亮度所必须的路面平均照度值,因此
    该段路面的平均照度初始值:K×路面的平均亮度的初始值=15×0.9=13.5(lx);
    (3)B;(4)B。