土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 一个关于自动闭合断开的电路请教各位专家!

一个关于自动闭合断开的电路请教各位专家!

发布于:2005-09-21 23:04:21 来自:电气工程/成套电气设备 6 1947 [复制转发]


现在我在柴油发电机房做一个配电箱,用的是C65系列的空气开关,其中有风机供电分路.
现在我想当柴油发电机启动时能够使得该风机自动闭合,风机工作,能够采用什么附件加在C65模块上实现该功能,另外也可手动闭合.
注:配电箱输入由油机/市电切换后供电的.

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • sty19881120
    sty19881120 沙发
    人家只问怎么画,又没要图。。
    2009-07-08 13:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • gxtr01
    gxtr01 板凳
    C65下口接接触器,接触器下口接风机,接触器的线圈取发电机的电源就可以了;如果是正常供电时风机也转;C65直接接风机,将接触器的上口主接点与发电机的电源连接,下口直接接风机,线圈电源取自发电机,这样,无论是市电还是发电机都可以使风机运转,并且可以自动运转。
    2005-09-22 12:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • 石大头
    石大头 地板


    不过!我想我还是说一下吧:将风机的启动电路上串接一个中间继电器(放到中间继电器的常开点上)中间继电器的电源取油机出线电源即可!!最好能做一个延时!!
    2005-09-22 08:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • 石大头
    石大头 4楼


    论坛上是不准 要图的!
    2005-09-22 07:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • koalabear
    koalabear 5楼


    空气开关后面加接触器???电路图要怎么画呢,接触器引入线怎么连线??
    请指教
    2005-09-22 00:12:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.87 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我国有了“超级电容器”

                  我国有了“超级电容器”   北京金正平科技有限公司与石家庄开发区高达科技开发有限公司共同开发出的超大容量电容器,已于7月开始批量生产。这是我国首次研制成功并投入市场的第一个品牌的超大容量电容器。  众所周知,能源、交通、电信和工农业其他许多部门都离不开蓄电池。但是,蓄电池毛病太多了:充电时间长,怕高低温,尤其在气温太低时,它十有八九要“罢工”;蓄电池组的维护更是个大难题,一个蓄电池“犯病”往往导致别的蓄电池发生连锁反应,以至整个蓄电池组报废,所以寿命短得可怜。不仅如此,蓄电池报废后还会对环境造成污染。十几年前在日本开始批量生产的双电层超大容量电容器,主要就是为了在某些重要领域部分或全部取代蓄电池而研制的。但是,这种用活性炭超微孔纤维材料制作的极板与某种介质组合而成的超大容量电容器,其材料和成品批量生产的工艺难度都很大,迄今只有俄、美、日等极少数国家能批量生产。