先请教各位DX,地下车库可否采用一个排烟系统担任二个防烟分区的排烟?
请见下例:
地下车库1.jpg
车库面积3500,分为二个防烟分区,采取一并联系统,二个风机的进口采取了一个静压箱联接,设计者的意图应该是平时启动一台风机,发生火灾时二台同时启动,实际上是二个防烟分区只使用了一个系统.

[ 本帖最后由 szhp54 于 2010-6-17 10:20 编辑 ]

地下车库1.jpg


地下车库1.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • szhp54
    szhp54 沙发
    看到几个帖子问道地下车库可否采用一个排烟系统担任二个防烟分区的排烟的问题,一般来说如果是一个风机的排烟系统处理二个防烟分区的排烟时,审图会建议修改的,其原因在"汽车库、修车库、停车场设计防火规范"中的条文解释8.2.2已有说明.但在本例中由于采用了二台风机并联的方式是不是还在"不宜"的范围之内呢?我们知道风机并联其效率会降低,风压也会变小,风量虽说叠加,但实际上也会减少,如果是长期运行的话,不建议这样做,但考虑到其实际运行机会很小,大部分时间是单台运行,因此这样做好像也未尝不可,虽总觉得不妥,但又很难有说服力.求教了.
    2010-06-17 16:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • szhp54
    szhp54 板凳


    好像无需关闭.

    [ 本帖最后由 szhp54 于 2010-6-17 10:53 编辑 ]
    2010-06-17 10:51:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.9 万条内容 · 610 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管系统局部阻力系数的问题

今天算系统,查了下《暖通与空调常用数据手册》的常用阻力系数值表,里面有一组这样的数据:管端侧面送风口(最后一个)---------2.5管壁侧面送风口(每个直通阻力系数)--0.25在下纳闷,同样的风口,怎么设置在系统末端跟系统中间会有那么大的差别?难道是我理解错了?请高人指点。