本公司有約克風管型空調機一臺,室外機型號爲H3CE120,室內機這YDB-DX40,盤管爲雙曲波紋片,迎風面積爲0.919平方,主機制冷量爲120000BTU/H,制冷功率爲35160W,此機爲風冷型用於無塵室空間系統,原制冷效果明顯,濕度可隨意控制(整個系統有加濕、加熱、除濕、降溫功能,設定爲濕度60%±10%,溫度爲22度±3度),近一段時間,濕度無法控制,偏高達到69-73%,超出環境設定要求,溫度在22度左右,基本正常,不久前換過壓縮機濕度一直都較高,但不是原裝壓縮機型號(原壓縮機已停産),問題是現在無法控制濕度,想請各位大蝦幫幫忙,濕度偏高到底怎樣才可以控制到60%左右,或者具體與哪些方面有關(壓力:低壓4KG,高壓15KG左右,溫度可控制,濕度過高,現已停止加濕機的工作),謝謝!!!!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
huazhaione@co163
沙发
謝謝5樓的朋友,我已經明白朋友的意思了,又是一堂課呀,(我測得低壓爲4.5KG左右,R22蒸發溫度應爲1.2度左右,可能露點溫度有點偏高,如果調至低壓爲3.9-4KG,蒸發溫度應可降到接近0度,應可增加除濕)
2005-09-24 08:55:24
赞同0
-
huazhaione@co163
板凳
在這裏先謝謝樓上兩位的回複資料:1、鮮風的風量是可以調節的,當時出現此種情況時,我已將鮮風量調小,雖有所降低,但仍然是偏高,(無塵室的要求是需要正壓的,不可調得過小,否則會影響無塵度,環境質量會變差)2、壓縮機應該可以還未到滿負荷吧,但具體我還不敢肯定,因爲我們的無塵室基本上都是24小時運行的,好像都沒有停過(室外機),基本上在21-23度左右。(我到時試試看,再粘上來,在此先謝過)
2005-09-23 19:42:23
赞同0
加载更多回复 举报
另外我想問一問樓上的朋友,1、爲什麽調低蒸發壓力會加快除濕,是不是因爲蒸發管的制冷溫度會降低而使水分凝結加快??2、凝結水分需要使蒸發器達到什麽樣的要求?或者說一般盤管溫度會是什麽情況下才使水分凝結?謝謝!!
回复 举报