请教:锅炉房内配管流速如何确定
请教:锅炉房内配管流速如何确定
请教:锅炉房内配管流速如何确定
发布于
2005-09-21 09:19:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(5 )
baohuwo
正好需要 顶起来!!!
2009-06-05 09:26:05
来自 PC
评论
举报
tanzulong
查一下水力计算表
2006-06-23 16:30:23
来自 PC
评论
举报
smc700625
我也不知道,因为我手头相关资料丢失了。我还想请教一个问题,就是新建锅炉房内配管的设计及说明书?
2006-06-22 06:37:22
来自 PC
评论
举报
pj_0710
zhi chi
2006-05-30 16:13:30
来自 PC
评论
举报
bingyu0605
没有人回呀?我自己回。
我找了歇资料,望相互交流
水管流速选择
(1)GBJ13-86的推荐流速,见表11.8-8。
GBJ13-86的推荐流速(m/s) 表11.8-8
管道种类 管道公称直径(mm)
<250 250~1600 >1600
水泵吸水管 1.0~1.2 1.2~1.6 1.5~2.0
水泵出水管 1.5~2.0 2.0~2.5 2.0~3.0
注:GBJ13-86《室外给水设计规范》
(2)Carrier设计手册的推荐值,见表11.8-9。
Carrier设计手册的推荐的流速(m/s) 表11.8-9
管道种类 推荐流速(m/s) 管道种类 推荐流速(m/s)
水泵吸水管 1.2~2.1 集管(header) 1.2~4.5
水泵出水管 2.4~3.6 排水管 1.2~2.0
一般供水干管 1.5~3.0 接自城市供水管 0.9~2.0
室内供水立管 0.9~3.0 网的水管
(3)不同直径管道和管件的比价
随着直径的增大,管道本身和阀门等配件的价格以及安装费用都大幅度上升。因此,对大直径管道,流速宜选择接近上限的数值。
2005-09-27 10:45:27
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
资料包推荐
bingyu0605
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
821
回复
4356
粉丝
58
+ 关注
私信
暖通资料下载
返回版块
25.4 万条内容 · 536 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
