土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 请教:锅炉房内配管流速如何确定
请教:锅炉房内配管流速如何确定

全部回答(5 )

  • baohuwo
    正好需要 顶起来!!!
    2009-06-05 09:26:05 来自 PC 评论 举报
  • tanzulong
    查一下水力计算表
    2006-06-23 16:30:23 来自 PC 评论 举报
  • smc700625
    我也不知道,因为我手头相关资料丢失了。我还想请教一个问题,就是新建锅炉房内配管的设计及说明书?
    2006-06-22 06:37:22 来自 PC 评论 举报
  • pj_0710
    zhi chi
    2006-05-30 16:13:30 来自 PC 评论 举报
  • bingyu0605
    没有人回呀?我自己回。
    我找了歇资料,望相互交流
    水管流速选择

    (1)GBJ13-86的推荐流速,见表11.8-8。

    GBJ13-86的推荐流速(m/s) 表11.8-8

    管道种类 管道公称直径(mm)
    <250 250~1600 >1600
    水泵吸水管 1.0~1.2 1.2~1.6 1.5~2.0
    水泵出水管 1.5~2.0 2.0~2.5 2.0~3.0

    注:GBJ13-86《室外给水设计规范》

    (2)Carrier设计手册的推荐值,见表11.8-9。

    Carrier设计手册的推荐的流速(m/s) 表11.8-9

    管道种类 推荐流速(m/s) 管道种类 推荐流速(m/s)
    水泵吸水管 1.2~2.1 集管(header) 1.2~4.5
    水泵出水管 2.4~3.6 排水管 1.2~2.0
    一般供水干管 1.5~3.0 接自城市供水管 0.9~2.0
    室内供水立管 0.9~3.0 网的水管

    (3)不同直径管道和管件的比价

    随着直径的增大,管道本身和阀门等配件的价格以及安装费用都大幅度上升。因此,对大直径管道,流速宜选择接近上限的数值。
    2005-09-27 10:45:27 来自 PC 评论 举报