土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 1000级(局部100级)洁净室设计?

1000级(局部100级)洁净室设计?

发布于:2005-09-20 23:36:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 5 2016 [复制转发]
1、有一实验室洁净室,室内尺寸3.0mx2.8m,实验台尺寸1.2x2.0,实验台空间要求达到100级,拟设计采用100级层流照,上送单测下回,全新风,采用恒温恒湿组合空调机组送风,请问送风量如何计算?恒温恒湿的温湿度参照哪本规范?
2、三级生物安全实验室通风量如何计算?
3、部分实验室(顶层)采用通风柜排风,风量如何确定?采用通风柜通风和采用普通抽排风有何优劣?
由于刚刚接触洁净空调,望大家指点。谢谢?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • yanganliang
    yanganliang 沙发
    上面楼主的回复,简直是放屁。
    2006-08-23 22:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhangjian1981427
    象这样的工程的司一般很少接,所以我们也就很少接触,以为量小而工作量有大,随说有利润空间,但是毕竟是太小了,不过看到图纸相信也是可以做的,三级要求很高吧,是不是P3实验室那种啊,到google上收一下,看看资料
    2005-12-13 15:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • tangwenming01
    tangwenming01 地板
    2、三级生物安全实验室通风量如何计算?

    参照国家生物安全实验室的标准就可以了.

    3、部分实验室(顶层)采用通风柜排风,风量如何确定?采用通风柜通风和采用普通抽排风有何优劣?


    通风柜能充分保证有毒害气体被及时排出,具体风机风量可以由面风速决定,1500的通风柜的话,有2000足够了
    2005-12-11 15:13:11

    回复 举报
    赞同0
  • xyzjm12
    xyzjm12 4楼


    支持~~`
    2005-09-21 14:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • wtf96513
    wtf96513 5楼
    实验台空间要求达到100级采用生物安全操作台啊
    2005-09-21 12:19:21

    回复 举报
    赞同0