土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层建筑防排烟问题

高层建筑防排烟问题

发布于:2010-06-14 20:48:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规条文8.4.3中提到,带裙房的高层建筑,有靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和合用前室,其裙房以上部分能采用可开启外窗自然排烟,裙房以内部分在裙房的包围之中无外窗,不具备自然排烟条件,这种建筑形式目前比较多,其防排烟设施应怎样设置?据调查,对这种形式的建筑其防排烟设置可分两种方式:一种方式不考虑裙房以上部分进行自然排烟的条件,按机械加压送风要求设置机械加压送风设施,但在风量的计算中应考虑由窗缝引起的渗漏量;是否表示,按照高规中的楼梯间单独送风来计算风量,而后在加上窗缝的渗漏量? 那这部分渗漏量要如何计算,且地下地下楼梯间合用一套系统,需在计算风量上附加百分三十后,风量岂不是特别大。。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zhougx2005
    zhougx2005 沙发
    如果裙房小于五层应优先考虑在裙房上一层开窗开够2平米的窗。如果是没法开够面积,或裙房大于5层就要整个楼梯间正压送风了。如果主楼高度超过50m,且是公建,就必须机械正压送风;
    裙房各层的无法开窗的合用前室。前室应设正压送风;
    可以理解为 有裙房的主楼是高层建筑的话,那这类楼梯间都是要加压送风的,当然独立前室就不用了。合用前室按规范自然也要设置正压送风了。
    2010-06-16 22:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhougx2005
    zhougx2005 板凳
    哦有空得查下了哈,这个还真不懂哦!按你对电动风口的说法,你取6m/S是基于哪个风量?地下部分按地下所需风量计算,地下同理吧。合用系统的话,风机的风量就固定了,地下层着火,开启地下风口,我想风口不超过三个,那相当于几万的风量从这三个风口加压送出,此时你的风口风速肯定已经超了7m/s,甚至更多。如果你的地下风口风量是按最后选定风机风量/地下风口个数来确定的,我想知道这样可行么?
    2010-06-16 21:47:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多