施工单位问:给水管道暗敷,槽管开槽采用什么措施?
哪位晓得怎么回答吗

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • sioocn
    sioocn 沙发
    怎么会有de63的管暗敷?25以上的管子就不要暗敷了,当心监理找你麻烦
    2005-09-20 12:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • xiefy_1981
    xiefy_1981 板凳
    就是普通办公楼的卫生间的给水管
    2005-09-20 12:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • sdvegeta
    sdvegeta 地板


    这样墙都被挖掉一半了,太不安全,这样情况下还要暗敷不现实,说说具体情况,看看是否能埋地或者吊顶吧?
    2005-09-20 12:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • qysyp
    qysyp 4楼
    墙厚150,干管De63,这种情况槽管开槽?开什么玩笑,管道安装时,改为明装。
    2005-09-20 01:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • xiefy_1981
    xiefy_1981 5楼
    加圈梁,结构就要改,是不是太麻烦啦?暗敷的管道管径多大以上须加圈梁,规范怎么没有啊?
    2005-09-19 22:29:19