土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 多层建筑的减压问题!

多层建筑的减压问题!

发布于:2005-09-19 10:36:19 来自:给排水工程/建筑给排水 7 1064 [复制转发]
<建筑给排水规范>中3.3.5中对于高层的减压问题有了明确的规定.
那么多余多层,如果是小区内一个泵房供给多个多层建筑(市政压力不能满足的情况下).那么这时对于靠近水泵房较近的底层用水点势必会压力很大,那么这个压力的限制是否还是0.35MP呢?
如果不是,那么入户的水压不能超过多少呢?
希望大家指点!谢谢!

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    如果超过0.45MPa就要作分区供水了。超过0.35MPa不用分区,但可以考虑作支管减压阀……

    呵呵,这些是规范上的要求,按规范做就可以了
    2005-09-27 00:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • malong_555
    malong_555 板凳
    还有什么好的建议吗?
    谢谢!
    2005-09-21 08:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • lucky-boy
    lucky-boy 地板
    应该可以吧
    2005-09-19 18:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • 南昌笨笨
    我们做小区时,多层供水一般将水泵出水水压设定在0.35MPa。如果担心底层水压过大,可否将此处管道单独用减压孔板控制。
    2005-09-19 16:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • 富兰克
    富兰克 5楼
    如果都是多层,仅是距离泵房远近不同,可以对入户阀门井调节。
    如果还有高层,可以采用减压阀减压。0.35mpa是分区要求吧,如果控制室内压力0.15mpa足以。
    2005-09-19 15:27:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.87 万条内容 · 1080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于雨水管和空调冷凝水管合用的问题???

现在住宅建筑设计中,设计者通常为了建筑立面的美观和节约管材,采用雨水管上直接开三通做为空调冷凝水管,姑且不谈论施工的是否麻烦,因为作为排水管材,三通最小为DN40,再小,也只能采用给水管件。本人认为此做法不合适,原因如下:本身单(多)斗雨水立管系统是水、气混流状态,而一旦在立管上开辟三通以接入空调冷凝水,此系统改为敞开式系统,应考虑三通开口部分对管道内水流的影响以及管道内水流对冷凝水的影响。并且在设计中雨水流量的计算中,也是单(多)斗雨水立管密封系统做为前提,所以设计和实际有区别,不能简单按照公式来计算雨水管道的最大负荷。因此,本人在设计中尽量将空调冷凝水与屋面雨水部分分开设计,两根管道。但可以将冷凝水并入阳台雨水中。