土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 断路器的电流是100A,互感器的变比应选择多少?

断路器的电流是100A,互感器的变比应选择多少?

发布于:2005-09-19 09:25:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是新手,请问在一个低压出线回路中,若塑壳断路器的额定电流是100A,那么互感器的一次变比应该选择多少?我个人认为也应选择100/5A,但最近发现有好几个设计院过来的图纸上有选40/5A的,也有选300/5A的,那么选择过大或过小的区别是什么呢,最好选择的范围是多少呢?

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • hggx9926
    hggx9926 沙发
    实在是搞不懂,设计院过来的图,有的回路是互感器的额定电流比断路器的大,有的又是比断路器的额定电流小,我说差别一点应该没什么关系,但有几回路具然是断路器ln=50A,而互感器的变比为200/5A,我打电话过去,设计院的说就这样做,搞的我头晕。
    2005-09-19 11:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • hggx9926
    hggx9926 板凳
    是呀,设计的是不一定对呀,我现在需要知道电流互感器变比选择过大或过小存在什么问题?
    2005-09-19 10:30:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助:变压器出线问题

我是一名施工员,现有一台400KVA干变,安装公司以两根BV150线并联作变压器出线(即变压器与低压进线屏间的连线)我认为两根BV150线线径过小,而安装公司认为可以满足(理由:每根BV150线的35度时载流量为404A),因图纸未作说明,我想请教400KVA干变出线应为多大?