小第做洁净空调不久,遇到了如题的问题,不知道加湿管怎么计算,刚开始我把它化成m3/h,想按水系统的方法计算,但发现这流量太小了,20来间手术室的加湿量也不到1.5m3/h,可我看了许多别人做的图,加湿管管径有到DN50的,不知道他们是怎么算出来的,小弟我非常困惑,希望各位能教一下小弟,还有加湿管分支管上加不加阀门了,直接用自来水是否可行?

全部回答(7 )

  • jackydong
    赞成这位兄弟的话。
    首先弄清楚几种加湿方式。
    电极是用自来水的.... .... 每小时加几公斤,确实给个15的管子就够了 可以看下设备接管尺寸

    开始我以为是怎么计算蒸汽喷管的尺寸呢.....
    2010-12-13 15:02:13 来自 PC 评论 举报
  • simon104119
    这个要看你的加湿源,有自来水喷淋的,有干饱和蒸汽的,还有电极加湿的。
    2010-12-13 13:51:13 来自 PC 评论 举报
  • dyulong726
    如果做手术室的话 每台机组的加湿量 都是很小的 手术室的加湿量一般都是个位数 洁净走廊可能多点 也就几十 kg/h
    这样的话 按照流量来算管径 就小的不行了已经

    所以我们这的老人告诉我 每台机组的支管 就按DN15做就行了 干管的话 适当加到DN20 DN25 十几台机组 我也就加到DN32 肯定是够了

    希望对你有所帮助…… 同是新人 共勉共勉
    2010-12-09 16:53:09 来自 PC 评论 举报
  • danran7717
    我正在查这个,楼主如果知道了,请赐教吧
    2010-12-08 17:44:08 来自 PC 评论 举报
  • huangqingo00
    采用的是电极加湿,是不是可以用自来水?如果可以,那管径又是怎么计算的,请这位大哥多指教。
    2010-06-18 16:48:18 来自 PC 评论 举报