请教,在PKPM中要是节点小于150怎么办
请教,在PKPM中要是节点小于150怎么办
请教在PKPM中要是节点小于150怎么办啊
发布于
2005-09-16 20:54:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
jeff.gjf
合并成一个点来建模计算 画图的时候该一下就行了 那么小 没什么误差的 放心吧
2010-09-28 10:45:28
来自 PC
评论
举报
eliang_zh
一般高层和剪力墙结构节点较多,就是这么解决的。
2005-09-19 13:28:19
来自 PC
评论
举报
xiangbo08
实际中这样的节点是不是也会合并为一个点!
考虑问题是不是应该全面!
2005-09-19 11:33:19
来自 PC
评论
举报
维维weiwei
可以通过梁柱偏心来解决,应该不会影响计算结果.
2005-09-19 08:07:19
来自 PC
评论
举报
tjjg
最好是进行结构模型调整,要么将间距小于150的节点归并,要么将节点间距加大超过150,当结构调整影响到建筑专业时,还应和建筑专业进行协调.
节点间距小于150,结构模型检查虽有提示,但不进行调整,软件也会进行结构计算,但计算结果难保不会出错.