1140V电气间隙和爬电距离各是多少
1140V电气间隙和爬电距离各是多少
1140V电气间隙和爬电距离各是多少
发布于
2010-06-10 17:58:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(7 )
glh19966
在GB14048.4-2003中表C.1中有相关规定
2011-05-16 13:25:16
来自 PC
评论
举报
yuquan852
这位朋友说的很对,我以前搞矿用防爆电气的,1140V的电压等级在防爆产品上用得很普遍,防爆电气中,一般的电器间隙与爬电距离就如这为朋友所说,但防爆电气中,还有一种叫增安型的电器,其电气间隙通常要求为30mm,爬电距离要求36mm.
2011-05-11 13:08:11
来自 PC
评论
举报
z1g2d3
5楼同志能提供依据吗
2011-03-20 14:45:20
来自 PC
评论
举报
csibenny
电气间隙大于14mm,爬电距离大于16mm,高海拔需要考虑放大
2010-09-13 15:59:13
来自 PC
评论
举报
yeyishuang_a
这和上次有人问960V是一样的道理,请在论坛中查一下吧。