两个月前配合老师傅搞了个冷库设计,大概情况给大家说说,希望做过这方面设计的同行都来探讨探讨.3、冷库平面布置:
按建设方提供的方案图
1)低温库在地面下二层,面积3165m2;,分11个冷库;
2)高温库在地面下一层和地面上三、四、五、六层,面积为13100m2;,共分38个冷库;
3)冷库制冷机房设在冷库屋面层,各层层高4.5米
4、货物包装方式:
①低温库:肉类、鱼类可为袋装、盘装或箱装,但肉类应严格按家禽种类分装;鱼类也可袋装、盘装或箱装;肉库和鱼库应严格分装;
②高温库:箱装、袋装。
5、货物堆码方式:人工堆码
堆码高度:根据货物品种、包装方式和规格,按库房管理规范确定高度。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
秋韵之临
沙发
系统设计:
2005-09-16 12:28:16
赞同0
加载更多该冷库按使用功能设计为二个制冷系统。
低温系统:-28℃/35℃, 高温系统-10℃/35℃
1、高温库和低温库对应设计高温和低温两个独立的制冷系统,高温库设计装机容量330KW;低温库装机容量200KW。高温库制冷机选用螺杆式氨泵机组,低温库制冷机选用带经济器螺杆氨泵机组。高温库蒸发器选用座式冷风机,冷风机融霜采用热氨一水融霜。低温库蒸发器选用双层顶排光管蒸发器,以人工扫霜为主,在可能时进行热氨融霜。每个房间依次进行,尽量避免同时进行。冷风送风管为渐缩风管,风口为圆形喷口。高温库换气次数:1次/24小时。新风机加风管送风,进入各冷库加防火调节阀。
回复 举报