土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿能提高电压吗?
无功补偿能提高电压吗?能的话怎么计算?就是补多少电容能提高多少伏电压?现有一工厂用电,用户说电压低,只有360v左右(变压器已经调到最高档了),且功率因素超低,才0.4多点,说电容补偿补不上(电容不投入,估计是用户不会用),我想知道,如果电容补偿正常,功率因数补到0.9左右,电压会不会升高到380V左右?

全部回答(198 )

  • sh77521
    你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
    2014-09-29 14:20:29 来自 PC 评论 举报
  • 多多指教
    损耗的少了,电压等级就越接近变压器二次侧电压值!!
    2014-09-29 14:12:29 来自 PC 评论 举报
  • liyanlirenyan
    路过,学习一下
    2014-09-29 12:03:29 来自 PC 评论 举报
  • liulyy123456
    并联电容器过补偿的危害和预防 百度文库
    2014-09-29 10:36:29 来自 PC 评论 举报
  • fang8_2
    shenzhen_aut 发表于 2010-6-13 17:11 呵呵楼上几位的回答都不全面,需要纠正一下: 系统中功率因数的提高,使 …说的有些道理啊,功率因数过低导致大量无功,使变压器的负荷变重,导致电压下降。补回来以后视在功率接近负荷消耗的有功,变压器出力自然就小了
    2013-02-27 13:46:27 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(198条)
这个家伙什么也没有留下。。。