土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电机直启动断路器故障分闸

电机直启动断路器故障分闸

发布于:2010-06-10 10:55:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
电动机是380v,110kw,直接起动。断路器是施奈德的NSX250塑壳断路器与其配套的磁脱扣器瞬时速断整定到3000,但是启动就速断分闸
请教高人指点,谢谢!:)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • guangtou_pingguo
    用摇表测过绝缘没事 没有测过分闸时的电流值,有的老师傅说是选择的塑壳断路器的额定值太小,但是我觉得和断路器的额定值没什么关系,因为合闸就速断分闸,像110KW的电机启动电流也就11倍额定值吧?我想知道断路器的额定值和电机配套吗?
    2010-06-13 20:46:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教:真空断路器VCB和VS1有什么区别?

是安装方式,还是新旧型号,同级别价差大吗?

回帖成功

经验值 +10