土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 安装工程禁忌手册

安装工程禁忌手册

发布于:2005-09-15 20:57:15 来自:施工技术/给排水工程施工 454 34774 [复制转发]
第一章 采暖与卫生工程

第一节 共性问题

禁忌1 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
后果 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
措施 暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。

禁忌2 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
后果 系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
措施 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。

禁忌3 安装阀门的规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
后果 影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
措施 熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。

禁忌4 阀门安装方法错误。例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
后果 阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
措施 严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。

禁忌5 蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
后果 蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
措施 要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。

禁忌6 建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
后果 暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
措施 认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定(见表1-1)。
预留孔洞尺寸 表1-1
项次 管道名称 明管留管尺寸
(mm)
长×宽 暗管墙槽尺寸
(mm)
宽度×深度
1 采暖或给水立管 (管径小于或等于25mm)
(管径32~50mm)
(管径70~l00mm) 100×100
150×150
200×200 130×130
150×130
200×200
2 —根排水立管 (管径小于或等于25mm)
(管径70~l00mm) 150×150
200×200 200×180
250×200
3 二根采暖或给水立管 (管径小于或等于50mm) 150×100 200×130
4 一根给水立管和一根排水立管在一起 (管径小于或等于50mm)
(管径70~l00mm) 200×150
250×200 200×130
250×200
5 二根给水立管和一根排水立管在一起 (管径小于或等于50mm)
(管径70~l00mm) 200×150
350×200 250×200
380×200
6 给水支管或散热器支管 (管径小于或等于50mm)
(管径32~40mm) 100×100
150×130 60×60
150×100
7 排水支管 (管径小于或等于80mm)
(管径l00mm) 250×200
300×250 -
8 采暖或排水主干管 (管径小于或等于80mm)
(管径100~l50mm) 300×250
350×300 -
9 给水引入管 (管径小于或等于100mm) 300×200 -
10 排水排出管穿基础 (管径小于或等于80mm)
(管径100~l50mm) 300×300
(管径+300) × (管径+200) -
注:1.给水引入管,管顶上部净空一般不小于l00mm。
2.排水排出管,管顶上部净空一般不小于150mm。

禁忌7 混凝土、砖墙上栽角钢支架时,用砂子灰及碎砖头作填充材料。

全部回复(454)

只看楼主 我来说两句
  • hbymy
    hbymy 沙发
    真是辛苦了!
    不过若是附件形式就更完美了!
    2009-11-01 12:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • hbymy
    hbymy 板凳
    真是辛苦了!
    不过若是附件形式就更完美了!
    2009-11-01 12:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • bj200808
    bj200808 地板
    谢谢,已收藏!
    2009-10-22 13:03:22

    回复 举报
    赞同0
  • wanghainingxing2
    谢谢提供,你是世界上最无私的
    2009-10-16 11:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • atao1977
    atao1977 5楼
    除了说好贴两字,实在是找不到其他语言了!!!!!!
    感谢!感谢!!!!!!!!同时谢谢42楼的整理:victory: :victory:
    2009-09-19 10:16:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(454条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 267 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防水泵不能自灌式吸水的问题

高规8.8.2条:消防水泵宜采用自灌式引水。如果不能自灌引水应该怎么办?请教了!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10